Суть проблемы:
Попал ко мне в руки ICP CON I-7188. (Диска для него нет)
Не могу настроить с ним связь. В мануле и на сайте вробе бы инфа есть но что то не выходит.
https://icp-das.ru/support-service/faq/ ... -s-romdos/

Подключаю кабель 232 к com4 контроллера, как в мануале написано.
Кабель в моксу unport, в настройках моксы соответственно ставлю 232
Baud rate – 57600
Start bit: 1
Data bit: 8
Stop bit: 1, no parity

Но связи нет. Init естественно замыкаю. Подключаюсь через прогу MiniOS7.
Предполагаю что скорость или еще какие то параметры в контроллере изменены, подскажите если знаете как его сбросить на заводские настройки?
Может что-то не так делаю.
Borjomy_1

Activity Professionalism Silver
doctor
doctor
Сообщения: 2210
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 09:32
Награды: 3
Версия LabVIEW: 2009..2020
Откуда: город семи холмов
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 26 раз

Re: ICP CON 7188

Сообщение Borjomy_1 »

По умолчанию скорость 9600
Пробуйте другие скорости, кроме 56700. Ещё не забудьте проверить направление RX и TX.
Проверьте передачу терминального символа.
Это, наверное, исчерпывающий список проблем
ujin1
adviser
adviser
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 06 ноя 2020, 15:37
Версия LabVIEW: 19
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 37 раз
Контактная информация:

Re: ICP CON 7188

Сообщение ujin1 »

Shade876 писал(а): 21 дек 2020, 21:21 Попал ко мне в руки ICP CON I-7188. (Диска для него нет)
Все что есть на диске есть так же на сайте ICPCON.
https://www.icpdas.com/en/download/inde ... I-7188/512
Документация и программы.
Изображение
Shade876
interested
interested
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 дек 2020, 21:05
Версия LabVIEW: Codesys
Контактная информация:

Re: ICP CON 7188

Сообщение Shade876 »

Убрал перемычку init и все законнектилось на заводских настройках.
Контроллер полностью пустой.
А вот файлы залить не получается.
Я так понимаю init служит для остановки контроллера и загрузки файлов.
Но если замыкаю init перестаёт коннектится.
anda55
assistant
assistant
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 10:15
Версия LabVIEW: 2010-2012
Откуда: Киев
Контактная информация:

Re: ICP CON 7188

Сообщение anda55 »

Привет
init служит для сброса контролера в ожидание загрузки программы
Вы замыкаете init на землю и включаете питание. После программа что была записана в контроллере удаляется (без восстановления) и он переходит в режим ожидания для записи новой программы.
В него зашита усеченная DOS-7
Для записи используется программа, которую можно скачать с сайта производителя.
Я работал с подобными контроллерами , только другого производителя: EX-7188
В нем запись производилась при помощи "Hyper Terminal"
Ответить