NI 7852R. Нет сигнала на выходах! Подскажите!

Ответить
Slam
beginner
beginner
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 29 сен 2014, 19:46
Версия LabVIEW: 12
Контактная информация:

NI 7852R. Нет сигнала на выходах! Подскажите!

Сообщение Slam »

Плата 7852R PCI-Express. Labview 12. Любые примеры цифрового или аналогового вывода запускаются без ошибки, а на выходе осциллограф ничего не видит. При самокалибровке видна смена состояния цифровых выходов. Т.е. выходы исправны. Первый раз работаю с ФПЖА - может упускаю что-то? Заранее благодарен.
Borjomy_1

Activity Professionalism Silver
doctor
doctor
Сообщения: 2210
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 09:32
Награды: 3
Версия LabVIEW: 2009..2020
Откуда: город семи холмов
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 26 раз

Re: NI 7852R. Нет сигнала на выходах! Подскажите!

Сообщение Borjomy_1 »

Хм... по большому счету, проект смотреть надо... Начните пока с того, что напишите, какой из примеров у вас не работает.
Slam
beginner
beginner
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 29 сен 2014, 19:46
Версия LabVIEW: 12
Контактная информация:

Re: NI 7852R. Нет сигнала на выходах! Подскажите!

Сообщение Slam »

Спасибо за отклик! Пример Digital line output - R series. Я его конвертирую для нового таргета, все запускается, не ругается, а сигналов нет! Аналоговый вывод (analog output - R series) - то же самое. Подозреваю, я где-то промашку даю незаметную...
Borjomy_1

Activity Professionalism Silver
doctor
doctor
Сообщения: 2210
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 09:32
Награды: 3
Версия LabVIEW: 2009..2020
Откуда: город семи холмов
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 26 раз

Re: NI 7852R. Нет сигнала на выходах! Подскажите!

Сообщение Borjomy_1 »

Глупый вопрос: FPGA Compiler стоит? Компилировали lvbitx файл?

можно попробовать запустить "Digital Line Input and Output" на FPGA таржете (сразу говорю - без компляции он не запустится) и посмотреть, что происходит. Потом уже можно смотреть, как общается хостовая VI.
Slam
beginner
beginner
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 29 сен 2014, 19:46
Версия LabVIEW: 12
Контактная информация:

Re: NI 7852R. Нет сигнала на выходах! Подскажите!

Сообщение Slam »

Да, ведь запустилось и не ругалось. Lab Wiew FPGA compile Worker 2012 сгенерировал lvbitx файл. Там варианты "запускать после загрузки" или "нет" оба перепробовал. Подозревал, что можно запускать таргет без хоста, пробовал - тоже нет выхода.
Делал таргет: кнопка, соединенная с цифровым выходом, запускал - не переключает....
Последний раз редактировалось Slam 03 окт 2014, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
Borjomy_1

Activity Professionalism Silver
doctor
doctor
Сообщения: 2210
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 09:32
Награды: 3
Версия LabVIEW: 2009..2020
Откуда: город семи холмов
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 26 раз

Re: NI 7852R. Нет сигнала на выходах! Подскажите!

Сообщение Borjomy_1 »

Если кнопка стоп - светится красным, значит VI запущен...
А входа меняются, когда DO устанавливаются? Еще там есть кнопки DOx E - они как раз активируют вывод.
Попробуйте к счетчику итераций цикла прикрутить индикатор. Тогда вы поймете - выполняется VI или нет. И начинайте с VI на таргете. Хост вообще пока не имеет смысла трогать.
Slam
beginner
beginner
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 29 сен 2014, 19:46
Версия LabVIEW: 12
Контактная информация:

Re: NI 7852R. Нет сигнала на выходах! Подскажите!

Сообщение Slam »

Здравствуйте, еще раз спасибо за помощь. Для "Digital Line Output" на таргете прикрутил индикатор к счетчику итераций цикла. Запустил, перекомпилировалось, кнопка стоп светится, индикатор показывает счет. Кнопки DO...D3 при нажатии зеленеют-потухают. Выход не меняется, висит в нуле. Перепроверил кабель, коннектор - все штатно. Плохо дело? Не понял вопрос "А входа меняются, когда DO устанавливаются?"
Borjomy_1

Activity Professionalism Silver
doctor
doctor
Сообщения: 2210
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 09:32
Награды: 3
Версия LabVIEW: 2009..2020
Откуда: город семи холмов
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 26 раз

Re: NI 7852R. Нет сигнала на выходах! Подскажите!

Сообщение Borjomy_1 »

Если вы посмотрите программу, там читается состояние линии. А вы его устанавливаете (должны устанавливать), то и метод чтения должен это чувствовать.
Момент первый - для того, чтобы информация подалась на вывод, надо переключить буфер на вывод, кнопками DO0 E..DO4 E, выход-то двунаправленный.
Момент второй - сам выход может быть выходом с открытым коллектором, проверьте документацию. Можете попробовать установить в единичку значение выхода при запуске.
Момент третий - может быть (но не факт), что свойства и методы в примере не соответствуют плате. Попробуйте на VI их перевыбрать, либо сделать заново, но уже через проект.
Slam
beginner
beginner
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 29 сен 2014, 19:46
Версия LabVIEW: 12
Контактная информация:

Re: NI 7852R. Нет сигнала на выходах! Подскажите!

Сообщение Slam »

Понял, Вы про "Digital Line Input and Output" пишете, а я про "Digital Line Output". Там все только на вывод, поэтому половина проблем сразу исключена. Открытый коллектор не выдавал бы импульсы при калибровке платы, что имеет место. Вот перенос на новый таргет может быть с неполадкой, но тогда бы ругалось все, как мне кажется. Завтра еще перепроверю и отпишусь, спасибо.
Borjomy_1

Activity Professionalism Silver
doctor
doctor
Сообщения: 2210
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 09:32
Награды: 3
Версия LabVIEW: 2009..2020
Откуда: город семи холмов
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 26 раз

Re: NI 7852R. Нет сигнала на выходах! Подскажите!

Сообщение Borjomy_1 »

Мне не попался пример Output. В вашем примере есть разрешение вывода или просто выдача? Посмотрите свойства дискретного выхода, возможно не все опции в примере активированы. Опять-же переключатель ввод-вывод и прочее.
Slam
beginner
beginner
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 29 сен 2014, 19:46
Версия LabVIEW: 12
Контактная информация:

Re: NI 7852R. Нет сигнала на выходах! Подскажите!

Сообщение Slam »

В примере только 4 кнопки, подключенные к 4 нодам вывода в цикле, кнопка стоп, кластер ошибок. Ну я еще прикручивал счетчик циклов. Свойства выхода вроде не настораживают ничем. Вы не в курсе, какие симптомы сработавшего предохранителя?
Slam
beginner
beginner
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 29 сен 2014, 19:46
Версия LabVIEW: 12
Контактная информация:

Re: NI 7852R. Нет сигнала на выходах! Подскажите!

Сообщение Slam »

Решено, проблема была по части кабель-коннектор, спасибо за участие
Borjomy_1

Activity Professionalism Silver
doctor
doctor
Сообщения: 2210
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 09:32
Награды: 3
Версия LabVIEW: 2009..2020
Откуда: город семи холмов
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 26 раз

Re: NI 7852R. Нет сигнала на выходах! Подскажите!

Сообщение Borjomy_1 »

Ну и хорошо ))). Очередное подтверждение науки о контактах )