Привожу схему.
Borjomy_1 57 минут назад
Первое, что приходит, это то, что землить надо корпус ПК.

Извините, что вмешиваюсь, но судя по приведённой схеме у Вас земля вообще болтается в воздухе в распределительном щите РЩ.
Объясняю: по схеме в щит приходит фазный провод L и совмещённый PEN.А из щита уходят три провода фазный L, нулевой N и земляной PE (посаженный на одноимённую шину). Это означает, что реализована схема TN-C-S, ,когда земляной провод тупо отводится от нулевой шины в нужном месте.

Но в этом случае в РЩ между шиной PE и проводом PEN должна быть перемычка, обеспечивающая надёжный контакт. В противном случае Ваша земля висит в воздухе и её потенциал по отношению к PEN будет зависеть от многих причин.

Поэтому не могли бы Вы уточнить - отсутствие перемычки - это ошибка в рисунке, или так сделано в реальности?
Это важно. Кстати, если контакт есть, но он происходит в двух точках металлического корпуса щита, это тоже не гуд.

Re: Сборщик данных NI-USB 6341

Добавлено: 10 фев 2017, 17:43
vasyk10
bartex писал(а):
vasyk10 Сегодня, 15:58
Привожу схему.
Borjomy_1 57 минут назад
Первое, что приходит, это то, что землить надо корпус ПК.

Извините, что вмешиваюсь, но судя по приведённой схеме у Вас земля вообще болтается в воздухе в распределительном щите РЩ.
Объясняю: по схеме в щит приходит фазный провод L и совмещённый PEN.А из щита уходят три провода фазный L, нулевой N и земляной PE (посаженный на одноимённую шину). Это означает, что реализована схема TN-C-S, ,когда земляной провод тупо отводится от нулевой шины в нужном месте.

Но в этом случае в РЩ между шиной PE и проводом PEN должна быть перемычка, обеспечивающая надёжный контакт. В противном случае Ваша земля висит в воздухе и её потенциал по отношению к PEN будет зависеть от многих причин.

Поэтому не могли бы Вы уточнить - отсутствие перемычки - это ошибка в рисунке, или так сделано в реальности?
Это важно. Кстати, если контакт есть, но он происходит в двух точках металлического корпуса щита, это тоже не гуд.
Рисунок щита взят от фонаря. В здании несколько щитовых и как там они взаимосвязаны одному Богу известно. Я не могу рассчитывать на то, что там в щитовой напартачат или на напартачат электрики.

Re: Сборщик данных NI-USB 6341

Добавлено: 10 фев 2017, 17:50
vasyk10
Jakob Brontfeyn писал(а):А что это на схеме на входе распредщитка у Вас не так, одного провода не хватает должны быть 3 провода
фаза ноль и земля, розетки тоже у Вас без земляного провода?
Да,у розеток земляного провода нет. Подключения в эл. щитовой взяты от фонаря. Меня не интересует эл. щитовая. Я не могу надеяться на то,что там будет все правильно подключено. Слишком дорогая цена.

Re: Сборщик данных NI-USB 6341

Добавлено: 10 фев 2017, 18:21
Jakob Brontfeyn
vasyk10 писал(а):
Jakob Brontfeyn писал(а):А что это на схеме на входе распредщитка у Вас не так, одного провода не хватает должны быть 3 провода
фаза ноль и земля, розетки тоже у Вас без земляного провода?
Да,у розеток земляного провода нет. Подключения в эл. щитовой взяты от фонаря. Меня не интересует эл. щитовая. Я не могу надеяться на то,что там будет все правильно подключено. Слишком дорогая цена.
Сочувствую...
Набрали в гугле "разделительный транформатор 220/220"
а далее по способностям и по возможностям, хотите покупайте,
хотите сами делаите в ютубе примеров достаточно.
Землю сделайте тоже свою, зарыв во влажном месте старое ржавое веро
с пару килограмм поваренной соли и надежно с клеммой закрепив на нем провод.
Можно попробовать также присоединиться к мощной металоконструкции, типа лестницы,
в крайнем случаи к трубе водопроводной, не газовой, не отопления не водосточной
и ни в коем случае не к громоотводу, он выглядит так соблазнительно.

Re: Сборщик данных NI-USB 6341

Добавлено: 10 фев 2017, 18:23
IvanLis
vasyk10 писал(а):Из тех.документации на сборщик
Уважаемый vasyk10, правилами форума !!! запрещено !!! размещать изображения на сторонних ресурсах.
Будьте добры, соблюдайте правила, они распространяются на всех без исключения!

Re: Сборщик данных NI-USB 6341

Добавлено: 10 фев 2017, 18:39
vasyk10
Слишком много потребуется старых ржавых ведер. У нас недавно на испытательной станции накрылись три электронных устройства от разности потенциалов между нулевым и земляным проводом. Хорошо, что их удалось отремонтировать. А виной тому оказался плохо зажатый болт на трансформаторной подстанции. Но не всю электронику можно отремонтировать. Сборщик не отремонтируешь.
А вообще благодарю за совет с ржавыми ведрами. Такое предложение у нас уже обсуждалось. "Но одна голова хорошо, а две лучше".

Re: Сборщик данных NI-USB 6341

Добавлено: 10 фев 2017, 20:16
Jakob Brontfeyn
Ну тем, кто на вечной мерзлоте находится, так вообще приходится тянуть
заземление до ближайшей реки или озера, думайте о тех кому еще хуже,
станет легче.